자체감사기구 면책사례

상세페이지
제목 안정적인 전력공급을 위해 다른 사업에 변압기 용량 증설 공사를 포함하여 추진
유형 계약 등록일 2021-03-21 조회수 4065
첨부
자체감사기구 면책사례 내용
지적 사항
A공단에서 B건설사업을 추진하면서
「총사업비 관리지침」에 따르면 당해 사업과 관련이 없는 공종ㆍ내역 등을 추가할 수 없는데도
B건설사업의 사업범위에 포함되지 않은 C전기실 수전용 변압기 용량 증설 공사(1,000kVA→2,000kVA)를 위 사업에 포함하여 추진
신청 취지
B건설사업구간인 D역사 증축으로 인해 전기 사용 설비가 증가되어 D역사에 전력을 공급하는 C전기실 수전용 변압기의 용량을 증설함으로써 D역사 운영에 필수적인 동력설비 등에 안정적으로 전력을 공급할 필요가 있었고
E전기실 장애 발생시 전원 2중화로 급전계통 신뢰도 향상도 가능함
인정 여부 【 인정 】
D역사 증축으로 전기 사용 설비가 증가됨에 따라 B건설사업에 포함시켜 수전용 변압기 용량을 증설한 사항으로 업무를 적극적으로 처리한 점이 인정됨